明明連接一台設備時,正常,
連接二台設備時,正常,

但連第三台時就異常,連1-2都無法讀取到。


已經確認,位置,雜訊,設備也交換過。
單獨連接 1、2、 3都是正常的,
只有連接3台以上,就發生問題了。


=====以上是親身的經驗。


最終是發現,設備有內置終端電阻,且無法移除
是屬於新設備或是沒人用到三個裝置以上的。






當時是怎麼發現的呢?
用電錶量測AB兩線之間的電壓,正常應該是5V。


當時連一台裝置,是5V,
連二台裝置是2.5V,電壓已降低但還是正常通訊。
連三台裝置時,電壓就掉到2V以下了。


才連繫原廠來查,才確認是此問題,設備有內置終端電阻,但無開關可以關掉導致。