通訊控制伺服馬達,伺服馬達該如何接線?

[複製鏈接]

356

主題

48

回帖

1556

積分

管理員

積分
1556
發表於 2024-8-13 08:50:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通訊控制伺服馬達,伺服馬達該如何接線?
使用通訊控制伺服馬達,是不是就不用接控制線了?


這是最近有人在發問的問題?
也是越來越多人走通訊控制後的問題。

其實這有兩個層面:

1.伺服馬達的接線是在接什麼?
2.通訊控制,是在控制什麼,傳什麼資料。





1.伺服馬達的接線是在接什麼?

其實在之前我有介紹過伺服馬達的接線。

伺服馬達的簡易接線介紹
裡面有提到,其實需要接線的只有
三相入力,UVW馬達動力線,編碼器迴授、
servo on 、正負OT、急停...等幾條線。
其他都不用接。


那用通訊控制,這些線還需要接嗎??

三相入力、UVW馬達動力線、編碼器迴授,是不可省的。
那SERVO ON、正負OT、急停,可因為通訊控制就不接嗎?

其實不是通訊控制就不用接這些線,
而是參數就可以把這些設定關掉。
例:
台達A2的SERVO ON,是在CN1 的第九腳,
在內部的定義是DI,就是Digital Input。

而參數P2-10就是「數位輸入接腳 DI1 功能規劃」預定就是 SERVO ON。


所以透過修改P2-10就可以把SERVO ON改掉囉!

所以不論是不是通訊控制,都可以把SERVO ON、正/負OT、急停改掉。

同理在三菱...等伺服馬達皆是如此。


=====================
2.通訊控制,是在控制什麼,傳什麼資料。

很多人誤以為,通訊接上,就可以控制伺服馬達了,
其實不然,就像人機一樣,你把資料丟給PLC後,
PLC就會做事,不用寫LADDER對應了嗎?

所以說穿了,所謂的「通訊控制」只是資料的互傳。
而是伺服馬達對資料產生了對應的動作,而不是通訊這個動作。

範例:之前做的HMI控制伺服馬達

其實HMI就只是傳資料給伺服馬達,就像傳到PLC的D、R。
而伺服馬達的D/R就是在做定位控制用的。
所以就完成HMI控制伺服馬達的功能。

反之如果伺服馬達沒有這個內定位功能,就算再通訊再怎麼利害,
再怎麼快也沒用。